Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: есть производственное помещение. По коридору проложены воздуховоды общеобменной вентиляции с заходом в каждое помещение (схематично изображены на рисунке). Помещения, в которые заходят воздуховоды, относятся к категории В3. Возможно ли не ставить ПП клапаны при пересечении перегородок из коридора, при этом предусмотрев ПП изоляцию магистральных воздуховодов в коридоре до мест пересечения со стенами?

В СП 7.13330 п. 6.22 есть допущение "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций".

Можно ли его использовать в данном случае?

Большое спасибо!
Wiz
Цитата
Помещения, в которые заходят воздуховоды, относятся к категории В3. Возможно ли не ставить ПП клапаны при пересечении перегородок из коридора,

Не возможно. п 6.10 в.


Ev9eniy
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной
Composter
Цитата(Ev9eniy @ 13.10.2017, 11:36) *
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной

Зачем?
Ev9eniy
Придет проверяющий и предписание напишет
Wiz
Цитата
Придет проверяющий и предписание напишет

Ну так приглашайте эксперта по пож. безопасности и выясняйте (считайте) категории. Решения по вентиляции являются следствием решений разделов АР, ПБ, ТХ. Не возможно решениями по ОВ закрывать или обосновывать пробелы смежных разделов.

Composter
Цитата(Ev9eniy @ 14.10.2017, 11:14) *
Придет проверяющий и предписание напишет

Предписания напишет на основе чего? У вас есть какие то предпосылки?
Всё предписания должны быть основаны нормами с указанием действующих нормативов и пунктов
ИОВ
Цитата(Ev9eniy @ 13.10.2017, 11:36) *
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной

Если не знаете категорий, то и проектировать нельзя! Сначала нужно получить задание от ТХ/АР/ПБ на категории помещений или рассчитывать по СП 12 - указания СП 7 по расстановке клапанов/огнестойкости воздуховодов даны для конкретных кат. по пож. опасности или по назначению помещений (для жилых, общественных).
Ev9eniy
Цитата(ИОВ @ 16.10.2017, 9:51) *
Если не знаете категорий, то и проектировать нельзя! Сначала нужно получить задание от ТХ/АР/ПБ на категории помещений или рассчитывать по СП 12 - указания СП 7 по расстановке клапанов/огнестойкости воздуховодов даны для конкретных кат. по пож. опасности или по назначению помещений (для жилых, общественных).

Ну нету задания а хранить в них тоже не знают что будут может бензин а может посуду. Так как быть в таких случиях

Цитата(Ev9eniy @ 19.10.2017, 12:35) *
Ну нету задания а хранить в них тоже не знают что будут может бензин а может посуду. Так как быть в таких случиях

И еще вопрос если дверь не противопожарная? что получается клапан при пересечение со стеной не ставить не ставить